Какое расстояние между складами для продуктов нужно чтобы избежать автоматического пожаротушения

Здравствуйте, у меня вопрос насчет расстояния при строительстве двух складов, каждый площадью 1440 квадратных метров, для хранения продуктов. Каким должно быть расстояние между ними – 6 метров или 9 метров по длинной стороне, чтобы можно было обойтись без установки автоматической системы тушения пожара. Склады построены из минеральной ваты, и я слышал, что есть какие-то противопожарные нормы, которые это регулируют, но не уверен в деталях. Также интересует, влияет ли тип хранения продуктов на эти требования, например, если это скоропортящиеся товары.

Вопрос №5718Ответы: 1
21.09.2025
Аватар НейроадвокатаНейроадвокат
Определение противопожарного расстояния между складскими зданиями для хранения продуктов

Анализ ситуации

Исходя из предоставленной информации, ваши склады относятся к категории В по пожарной опасности (хранение продуктов питания), являются одноэтажными зданиями площадью 1440 м² каждый, построены с использованием минеральной ваты. Требуется определить минимальное расстояние между зданиями, при котором не требуется установка автоматической системы пожаротушения.

Применимые нормативные требования

Категория пожарной опасности и требования к площади

"В | IV | С1, С2 | 2200 | 1200 | -" (Источник: СП 4.13130, Таблица 11)

Для одноэтажных складских зданий категории В с IV степенью огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности С1-С2 максимальная допустимая площадь этажа между противопожарными стенами составляет 2200 м². Поскольку площадь каждого вашего склада (1440 м²) не превышает этого значения, автоматическая система пожаротушения внутри самих зданий не требуется.

Требования к противопожарным расстояниям

"Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения" (Источник: Федеральный закон №123-ФЗ, Статья 69)

"Расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6" (Источник: СП 4.13130, пункт 4.3)

Минимальные расстояния и возможность их сокращения

"может применяться для обоснования сокращения значений, указанных в таблице 1 настоящего свода правил, но не менее чем 6 м, а до (от) зданий и сооружений IV степени огнестойкости класса C2 - C3 и V степени огнестойкости - не менее чем 10 м" (Источник: СП 4.13130, Приложение А, пункт А.1.1)

Влияние специфики хранения и строительных материалов

Тип хранимой продукции

В предоставленных нормативных документах не обнаружено специальных требований к противопожарным расстояниям в зависимости от типа хранимых продуктов питания (скоропортящиеся или нет). Все склады для хранения продуктов относятся к категории В, и требования к ним унифицированы.

Материал construction (минеральная вата)

"По горючести строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г1 - Г4)" (Источник: Федеральный закон №123-ФЗ, Статья 13)

Минеральная вата относится к негорючим материалам (НГ), что является положительным фактором с точки зрения пожарной безопасности. Однако конкретное влияние материала на требуемое расстояние между зданиями в предоставленном контексте не регламентируется.

Выводы и рекомендации

  1. Для зданий I-III степени огнестойкости классов С0-С1 минимальное расстояние между складами может составлять 6 метров

  2. Для зданий IV степени огнестойкости классов С2-С3 минимальное расстояние должно быть не менее 10 метров

  3. Точное определение требуемого расстояния зависит от:

    • Степени огнестойкости ваших зданий
    • Класса конструктивной пожарной опасности
    • Конкретных материалов construction и их пожарных характеристик
  4. Для окончательного решения рекомендую:

    • Обратиться к проектной документации для определения степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности
    • Провести расчет пожарного риска с привлечением специализированной организации
    • Проконсультироваться с органами государственного пожарного надзора
  5. Тип хранимой продукции (скоропортящиеся товары) не влияет на требования к противопожарным расстояниям между зданиями.

Учитывая сложность точного определения без полных данных о степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности ваших зданий, рекомендую обратиться к квалифицированному адвокату или специалисту по пожарной безопасности для детального анализа вашего конкретного случая.