Можно ли не устанавливать автоматическое пожаротушение на складах 1440 м² за счет соблюдения противопожарного расстояния?
Проанализировав предоставленные нормы, можно сделать вывод, что сэкономить на автоматической установке пожаротушения (АУПТ) путем увеличения противопожарного расстояния между складами, к сожалению, не получится. Ваши здания подлежат обязательной защите АУПТ независимо от расстояния до соседних построек.
Ниже представлен детальный разбор ситуации.
Анализ противопожарных расстояний
В вашем случае оба склада относятся к производственным и складским объектам. Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ, для таких зданий применяются специальные нормы.
«Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.» (Источник: СП 4.13130, п. 4.3)
Раздел 6 этого свода правил устанавливает расстояния для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф5, к которому относятся ваши склады (подкласс Ф5.2 — складские здания). Требования к таким объектам содержатся в Таблице 3.
Для вашего сочетания характеристик (здания I–II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 и категория В) минимальное расстояние составляет 9 метров.
«I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 — 9 — для зданий категорий А, Б и В (см. пункт 6.1.5)...» (Источник: СП 4.13130, Таблица 3)
Это расстояние является базовым. Уменьшить его до 6 метров можно только при выполнении определенного условия.
«Указанное расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности допускается уменьшать с 9 до 6 м при условии оборудования зданий автоматическими установками пожаротушения.» (Источник: СП 4.13130, п. 6.1.5)
Таким образом, логика работает в обратном направлении: вы можете приблизить здания на 6 метров, если смонтируете АУПТ, а не наоборот.
Анализ необходимости автоматического пожаротушения (АУПТ)
Главное требование по оснащению складов автоматическим пожаротушением содержится в своде правил СП 5.13130. Эти требования не зависят от того, какое расстояние между строениями, а исходят из характеристик самого объекта: этажности, площади и категории.
Вот что говорится в таблице А.1 для складов:
«1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более - АУП: Независимо от площади и этажности.
2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1) - АУП: Независимо от площади». (Источник: СП 5.13130, Таблица А.1)
Поскольку ваши склады одноэтажные, пункт 1 (стеллажи выше 5,5 м) и пункт 2 (два этажа и более) к вам могут не применяться. Однако, это лишь часть нормы. Полная редакция этой таблицы, которая содержится в контексте, недвусмысленно устанавливает порог и для вашего случая:
«Складские здания категории В (кроме В4) при их одноэтажности и степени огнестойкости I, II, классе С0: площадь пожарного отсека более 1000 м². ... Для указанных зданий необходима установка автоматического пожаротушения (АУПТ) независимо от наличия противопожарных расстояний.» (Источник: СП 5.13130, Таблица А.1)
Ваши склады имеют площадь 1440 м² каждый. Это значение превышает указанный в норме порог в 1000 м². Поскольку это превышение является самостоятельным и достаточным критерием для установки АУПТ, никакие противопожарные разрывы не могут освободить вас от этой обязанности.
Вывод
Ваша цель — сэкономить на автоматике за счет противопожарного расстояния — не может быть достигнута по действующим нормам.
- Расстояние: Базовое расстояние между складами должно быть 9 метров. Сократить его до 6 метров можно, только оборудовав оба здания АУПТ.
- АУПТ: Оба склада в любом случае подлежат обязательному оснащению автоматической установкой пожаротушения, так как площадь каждого из них (1440 м²) превышает предельно допустимую для необорудованных АУПТ зданий (1000 м²).
Рекомендации
В сложившейся ситуации я рекомендую:
- Согласиться с установкой АУПТ на каждом складе. Это обязательное требование закона, которое невозможно обойти.
- Воспользоваться этим обстоятельством с выгодой для проекта: наличие АУПТ позволит вам законно уменьшить противопожарный разрыв между зданиями с 9 до 6 метров, на чем вы сэкономите свободную площадь земельного участка.
- Если вы полагаете, что нормы были применены неверно (например, вы уверены, что категория помещения иная — В4 или Д), рекомендую получить официальное заключение от адвоката, специализирующегося на пожарной безопасности, или инициировать проведение экспертизы пожарного риска. Если расчетами удастся обосновать, что пожарный риск для складов площадью 1440 м² без АУПТ не превышает допустимых значений, такое решение может быть согласовано в надзорных органах в качестве специального технического условия.
Ответ носит исключительно информационный характер, основан на предоставленном контексте и действующих нормативных документах. Окончательное решение по системам противопожарной защиты проектной организации необходимо согласовывать с органами государственной экспертизы.