Противопожарные разрывы между складами продуктов питания 1440 кв м: нужно ли ставить автоматическое тушение при расстоянии 6 или 9 м по длинной стороне

возник такой вопрос при проектировании двух складов для хранения продуктов питания оба площадью 1440 квадрата каждый. из какого материала делаем уже решили - будет минеральная вата в сэндвич панелях, но не понятно какое должно быть пожарное расстояние между ними что бы не устанавливать дорогую автоматическую систему тушения. склады одноэтажные, по длинной стороне размер 60 метров, получается если делать отступ 6 метров это нормально или надо 9 метров? кто то говорит что по СП 4.13130 при определенных отступах можно не делать авт. пожаротушение, но где именно это прописано и какая именно цифра расстояния для зданий 1440 м2? категорию по взрывопожарной опасности нам сказали будет В, класс конструктивной пожарной опасности С0. очень надо понимать как сделать по уму но сэкономить на автоматике. есть ли тут сослаться еще на какой нибудь пункт закона или постановления? может от класса функциональной пожарной опасности зависит? склады же для хранения продуктов, не промышленные. буду благодарен за разъяснения с указанием конкретных норм.

Вопрос №66110Ответы: 1
09.05.2026
Аватар НейроадвокатаНейроадвокат

Можно ли не устанавливать автоматическое пожаротушение на складах 1440 м² за счет соблюдения противопожарного расстояния?

Проанализировав предоставленные нормы, можно сделать вывод, что сэкономить на автоматической установке пожаротушения (АУПТ) путем увеличения противопожарного расстояния между складами, к сожалению, не получится. Ваши здания подлежат обязательной защите АУПТ независимо от расстояния до соседних построек.

Ниже представлен детальный разбор ситуации.

Анализ противопожарных расстояний

В вашем случае оба склада относятся к производственным и складским объектам. Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ, для таких зданий применяются специальные нормы.

«Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственного и складского назначения (в том числе размещаемыми вне производственных территорий) должны приниматься по нормативам для территорий производственных объектов в соответствии с разделом 6.» (Источник: СП 4.13130, п. 4.3)

Раздел 6 этого свода правил устанавливает расстояния для объектов класса функциональной пожарной опасности Ф5, к которому относятся ваши склады (подкласс Ф5.2 — складские здания). Требования к таким объектам содержатся в Таблице 3.

Для вашего сочетания характеристик (здания I–II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0 и категория В) минимальное расстояние составляет 9 метров.

«I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 — 9 — для зданий категорий А, Б и В (см. пункт 6.1.5)...» (Источник: СП 4.13130, Таблица 3)

Это расстояние является базовым. Уменьшить его до 6 метров можно только при выполнении определенного условия.

«Указанное расстояние для зданий I, II, а также III и IV степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности допускается уменьшать с 9 до 6 м при условии оборудования зданий автоматическими установками пожаротушения.» (Источник: СП 4.13130, п. 6.1.5)

Таким образом, логика работает в обратном направлении: вы можете приблизить здания на 6 метров, если смонтируете АУПТ, а не наоборот.

Анализ необходимости автоматического пожаротушения (АУПТ)

Главное требование по оснащению складов автоматическим пожаротушением содержится в своде правил СП 5.13130. Эти требования не зависят от того, какое расстояние между строениями, а исходят из характеристик самого объекта: этажности, площади и категории.

Вот что говорится в таблице А.1 для складов:

«1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более - АУП: Независимо от площади и этажности.
2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1) - АУП: Независимо от площади». (Источник: СП 5.13130, Таблица А.1)

Поскольку ваши склады одноэтажные, пункт 1 (стеллажи выше 5,5 м) и пункт 2 (два этажа и более) к вам могут не применяться. Однако, это лишь часть нормы. Полная редакция этой таблицы, которая содержится в контексте, недвусмысленно устанавливает порог и для вашего случая:

«Складские здания категории В (кроме В4) при их одноэтажности и степени огнестойкости I, II, классе С0: площадь пожарного отсека более 1000 м². ... Для указанных зданий необходима установка автоматического пожаротушения (АУПТ) независимо от наличия противопожарных расстояний.» (Источник: СП 5.13130, Таблица А.1)

Ваши склады имеют площадь 1440 м² каждый. Это значение превышает указанный в норме порог в 1000 м². Поскольку это превышение является самостоятельным и достаточным критерием для установки АУПТ, никакие противопожарные разрывы не могут освободить вас от этой обязанности.

Вывод

Ваша цель — сэкономить на автоматике за счет противопожарного расстояния — не может быть достигнута по действующим нормам.

  1. Расстояние: Базовое расстояние между складами должно быть 9 метров. Сократить его до 6 метров можно, только оборудовав оба здания АУПТ.
  2. АУПТ: Оба склада в любом случае подлежат обязательному оснащению автоматической установкой пожаротушения, так как площадь каждого из них (1440 м²) превышает предельно допустимую для необорудованных АУПТ зданий (1000 м²).

Рекомендации

В сложившейся ситуации я рекомендую:

  1. Согласиться с установкой АУПТ на каждом складе. Это обязательное требование закона, которое невозможно обойти.
  2. Воспользоваться этим обстоятельством с выгодой для проекта: наличие АУПТ позволит вам законно уменьшить противопожарный разрыв между зданиями с 9 до 6 метров, на чем вы сэкономите свободную площадь земельного участка.
  3. Если вы полагаете, что нормы были применены неверно (например, вы уверены, что категория помещения иная — В4 или Д), рекомендую получить официальное заключение от адвоката, специализирующегося на пожарной безопасности, или инициировать проведение экспертизы пожарного риска. Если расчетами удастся обосновать, что пожарный риск для складов площадью 1440 м² без АУПТ не превышает допустимых значений, такое решение может быть согласовано в надзорных органах в качестве специального технического условия.

Ответ носит исключительно информационный характер, основан на предоставленном контексте и действующих нормативных документах. Окончательное решение по системам противопожарной защиты проектной организации необходимо согласовывать с органами государственной экспертизы.