Подключение второго дома (литера «Б») к сетям первого дома без договора как самовольное подключение и самовольное пользование
Законодательство не делает исключения для случая, когда оба дома принадлежат одному собственнику и находятся на одном участке. Второй жилой дом с литера «Б» и собственным адресом — это отдельный объект капитального строительства, а не часть первого дома. Поэтому для его водоснабжения и водоотведения требуется собственное технологическое присоединение, заключённое по установленной процедуре.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
— п. 1 ст. 18 ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Для вашей ситуации это означает: подключение второго дома, даже врезкой во внутридомовую сеть первого дома (которая сама присоединена к централизованной системе), является подключением объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения. Оно должно производиться на основании заявления и договора о подключении — независимо от того, что вы — единый собственник и сеть проходит по вашему участку.
заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
— п. 2 ст. 18 ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Тот факт, что вы являетесь собственником обоих домов и участка, и что число жильцов не меняется, не освобождает от обязанности заключить договор о подключении: закон обязывает заявителей в каждом случае подключения объекта капитального строительства заключать договор о подключении и вносить плату за подключение.
Подключение же второго дома без такого договора образует состав «самовольного подключения» по легальному определению:
самовольное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения" - присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения
— п. 2 (абз. «самовольное подключение») Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ПП РФ № 644 от 29.07.2013
Определение не содержит оговорок о единстве собственника или нахождении сетей на собственном участке — достаточно факта присоединения к централизованной системе при отсутствии договора о подключении, чтобы подключение считалось самовольным. Это прямое основание для вывода: ваш способ подключения без согласований и разрешений неправомерен.
Одновременно пользование вторым домом водой из централизованной системы без заключённого на этот объект договора холодного водоснабжения (второй дом не охвачен договором, оформленным на первый) образует состав «самовольного пользования»:
самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения" - пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) централизованной системой водоотведения либо при отсутствии договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, либо при нарушении сохранности контрольных пломб на задвижках, пожарных гидрантах или обводных линиях, находящихся в границах эксплуатационной ответственности абонента (при отсутствии на них приборов учета), либо при врезке абонента в водопроводную сеть до установленного прибора учета;
— п. 2 (абз. «самовольное пользование») Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ПП РФ № 644 от 29.07.2013
Вывод по вопросу 1: Нет, подключить водопровод и канализацию второго дома к сетям первого дома без дополнительных согласований, договора о подключении и отдельного прибора учёта нельзя. Такое подключение квалифицируется как самовольное подключение (технологическое присоединение) и одновременно как самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения и/или водоотведения — независимо от единства собственника, одного прибора учёта и неизменного числа жильцов. Требуется отдельная законная врезка: технические условия → заявление о подключении → договор о подключении → акт о подключении.
Законная процедура подключения второго дома и обязательность отдельного прибора учёта
Даже если бы вы решили подключить второй дом законно, нужно соблюсти процедуру, которая установлена Правилами подключения:
Подключение к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в следующем порядке: а) направление лицами, указанными в пунктах 9 и 11 настоящих Правил, исполнителю запроса о выдаче технических условий (при необходимости) и выдача таким лицам технических условий в случаях и в порядке, которые установлены настоящими Правилами; б) направление заявителем исполнителю заявления о подключении; в) заключение договора о подключении; г) выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении; д) подписание заявителем и исполнителем акта о подключении.
— п. 4 Правил подключения, утв. ПП РФ № 2130 от 30.11.2021
Для вашей ситуации это контрактная развилка: правильный порядок — (а) при необходимости получить технические условия, (б) направить исполнителю заявление о подключении, (в) заключить договор о подключении, (г) выполнить мероприятия по подключению и (д) подписать акт о подключении. Только после этого второй дом считается законно присоединённым.
Дополнительно закон прямо запрещает подключать объект без собственного узла учёта:
Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. (В редакции Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ) 7. Абоненты и организации, эксплуатирующие канализационные сети, обязаны оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета сточных вод в случаях, определенных правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 8. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные, канализационные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с которой заключены указанные в части 1 настоящей статьи договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета. 10. Осуществление коммерческого учета расчетным способом допускается в следующих случаях: 1) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
— п. 6 ст. 20 ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Смысл для вашего дела: даже при законном подключении второго дома нельзя учитывать его потребление одним прибором учёта, установленным на первом доме. Подключение второго объекта без оборудования узла учёта приборами учёта воды прямо не допускается. Это означает, что одному счётчику на оба дома места нет — на второй дом должен быть установлен отдельный прибор учёта, а режим его потребления — охвачен отдельным договором холодного водоснабжения.
Вывод по вопросу 2: Законный порядок подключения второго дома — это процедура, предусмотренная п. 4 Правил № 2130: технические условия (при необходимости) → заявление о подключении → договор о подключении → мероприятия по подключению → акт о подключении. При подключении второго объекта обязателен отдельный прибор учёта; учёт одним счётчиком на оба дома не допускается. Нужна отдельная врезка, оформленная через ресурсоснабжающую организацию (водоканал/гарантирующую организацию).
Ответственность и денежные последствия самовольного подключения
При выявлении самовольного подключения ресурсоснабжающая организация вправе применить меры. Прямая административная ответственность за самовольное подключение и самовольное пользование установлена ст. 7.20 КоАП РФ:
Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и (или) самовольное пользование такими системами, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
— ст. 7.20 КоАП РФ
Для вас как физического лица это означает риск административного штрафа от 10 000 до 15 000 руб. при выявлении факта самовольной врезки второго дома — вне зависимости от того, что собственник один и учёт идёт одним прибором.
Помимо штрафа, закон допускает расчётный способ коммерческого учёта при самовольном присоединении/пользовании:
Осуществление коммерческого учета расчетным способом допускается в следующих случаях: 1) при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 2) в случае неисправности прибора учета; 3) при нарушении в течение более шести месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющихся собственностью абонента, организации, которые эксплуатируют водопроводные, канализационные сети, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом такой организации о временном прекращении потребления воды. 11. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
— п. 10 ст. 20 ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Для вашей ситуации это означает: если водоканал зафиксирует самовольное подключение второго дома, объём потреблённой воды (и соответственно сточных вод — по ст. 20 п. 11 ФЗ № 416-ФЗ объём сточных вод принимается равным объёму поданной воды) может быть определён расчётным способом, то есть исходя из пропускной способности устройств по полному сечению при круглосуточном действии, за весь период самовольного пользования. Это, как правило, существенно превышает фактическое потребление и не снижается судом (Обзор судебной практики ВС РФ от 22.12.2021). Ресурсоснабжающая организация вправе взыскать эту сумму.
Кроме того, самовольное подключение является основанием для прекращения/ограничения водоснабжения:
вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, предварительно уведомив в указанный срок абонента, органы местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в следующих случаях: (В редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ) 1) получения предписания или соответствующего решения территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный экологический контроль (надзор) , о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды, состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации; (В редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 622-ФЗ) 2) самовольного подключения (технологического присоединения) лицом объекта капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
— п. 3 ч. 1 ст. 21 ФЗ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
Это значит, что недобросовестное подключение может привести к остановке водоснабжения не только второго, но и первого дома (если сети едины и отключение затрагивает общий ввод).
Вывод по вопросу 3: Самостоятельная врезка грозит административным штрафом по ст. 7.20 КоАП РФ (для граждан 10–15 тыс. руб.), доначислением платы расчётным способом по пропускной способности за весь период самовольного пользования (и начислением за сточные воды в объёме поданной воды), а также правом водоканала прекратить или ограничить водоснабжение до устранения нарушений. Поэтому правильное решение — не делать врезку самовольно, а оформить законное подключение второго дома.
Развилка: влияет ли статус литера «Б» (отдельное здание или часть дома) на квалификацию
Ключевое правовое значение имеет то, чем является второй дом по документам. Если он зарегистрирован в ЕГРН как отдельный объект недвижимости (отдельное здание/жилой дом с литера «Б» и собственным адресом), то вывод о необходимости самостоятельного подключения бесспорен: это самостоятельный объект капитального строительства, и для него требуется отдельный договор о подключении (ст. 18 ФЗ № 416-ФЗ) и отдельный прибор учёта (ст. 20 п. 6 ФЗ № 416-ФЗ).
Иная развилка возможна лишь в одном случае: если литера «Б» не является отдельным объектом капитального строительства, то есть юридически это пристройка, хозяйственная постройка или вспомогательное строение, входящее в состав одного домовладения/жилого дома (например, баня, гостевой дом без статуса отдельного жилого дома), и не выделена как самостоятельный объект с отдельным адресом. Только при таком раскладе внутренняя разводка от внутридомовой сети первого дома (после прибора учёта, в границах одного объекта) не образует подключения нового объекта капитального строительства к централизованной системе, а является частью внутренних инженерных сетей одного домовладения.
Однако в вашем описании второй дом получил тот же адрес, но с добавлением литеры «Б» — то есть он идентифицируется как самостоятельное строение. Наличие у строения собственной литеры в техническом/кадастровом учёте практически всегда означает, что это отдельное здание (самостоятельный объект учёта), а не часть первого дома. Соответственно, защитная ветка «это часть одного домовладения» для вас, как правило, неприменима.
Уточняющий признак для окончательного вывода: если в ЕГРН на второй дом оформлено отдельное право/отдельный кадастровый номер — это отдельный объект, и самовольная врезка неправомерна. Если же второй строение юридически входит в единый объект недвижимости вместе с первым домом (один кадастровый номер, один жилой дом с помещениями), тогда вопрос о «втором доме» как самостоятельном объекте не возникает, и подключение через внутреннюю разводку может не требовать отдельного договора о подключении — но даже в этом случае организацию водопроводно-канализационного хозяйства нужно уведомить, а увеличение нагрузки согласовать.
Вывод по вопросу 4: Поскольку ваш второй дом имеет собственный адрес с литера «Б» и описан как отдельно стоящее строение («рядом построили второй дом»), он является самостоятельным объектом капитального строительства. Для него обязательны отдельный договор о подключении и отдельный прибор учёта; единство собственника и неизменное число жильцов правового значения не имеют. Защитная позиция «это внутренняя разводка одного домовладения» возможна лишь если литера «Б» не является отдельным объектом недвижимости — в вашем случае это, судя по описанию, не так.