Работа с мегаомметром при II группе электробезопасности
Анализ ситуации
Вы работаете электромонтером 5 разряда с II группой по электробезопасности и выполняете измерения сопротивления изоляции мегаомметром (250В, 500В) на оборудовании до 1000В. Новое руководство ссылается на внутреннюю инструкцию, разрешающую такие работы со II группой, если они выполняются в порядке текущей эксплуатации.
Применимые нормативные положения
Требования к работе с мегаомметром
"Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду-допуску, кроме работ, указанных в пунктах 7.6, 7.8 Правил, в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях - по распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.28)
Требования к группам электробезопасности
"Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности, член бригады - группу III по электробезопасности, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II по электробезопасности." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 39.3)
Работы в порядке текущей эксплуатации
"К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть отнесены: ... измерения, проводимые с использованием мегаомметра" (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 8.6)
Соотношение внутренних и государственных норм
"Требования Правил, установленные для работников из числа электротехнического персонала, являются обязательными... Приведенные в приложении N 1 к Правилам требования к персоналу в отношении электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены." (Источник: Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, пункт 2.3)
Выводы и рекомендации
-
Работа с мегаомметром требует III группы электробезопасности - из анализа нормативных документов следует, что для измерений мегаомметром требуется наличие III группы по электробезопасности, даже если работы выполняются в порядке текущей эксплуатации.
-
Внутренняя инструкция не может отменять государственные нормы - внутренние документы организации могут только ужесточать требования безопасности, но не ослаблять их. Если внутренняя инструкция разрешает работу с мегаомметром со II группой, она противоречит государственным нормам.
-
Ваше прежнее руководство было право - запрет на работу с мегаомметром при II группе электробезопасности соответствует требованиям законодательства.
-
Рекомендации:
- Потребуйте от руководства официального документа, подтверждающего правомерность работы с мегаомметром при II группе
- Пройдите обучение и аттестацию на III группу по электробезопасности
- В случае отказа руководства соблюдать требования безопасности обратитесь в государственную инспекцию труда
- При необходимости конфликтной ситуации рекомендуется проконсультироваться с адвокатом по трудовому праву
Работа с электроустановками связана с повышенной опасностью, поэтому соблюдение требований электробезопасности является обязательным для защиты вашей жизни и здоровья.