Можно ли применить коррекцию минус 5 дБ к замерам шума от технического оборудования в жилом помещении при судебной экспертизе?
Уже полтора года в нашей квартире стоит постоянный низкочастотный гул, ещё идёт резонанс по полу, ногами чувствуется, а когда ложусь спать — всем телом. Живём на успокоительных, иначе не выдержать. Жаловались куда только можно, были проверки с замерами, в том числе от органов санитарно-эпидемиологического надзора. Пишут, что всё в норме по их бумагам, а на деле жить невозможно. Пришлось подавать иск в суд. Недавно провели экспертизу по определению суда — планировалось отключить общедомовое оборудование, потому что я думаю, что шум идёт из подвала, возможно от насосов. Но оборудование это в подвале соседнего подъезда, а мы на втором этаже, звук наверное передаётся через перекрытия. На экспертизе насосы не отключали, ночной замер шума выдал 29,5 дБ. Эксперт не стал применять норму из таблицы, где можно вычесть ещё -5 дБ на работу технического оборудования. Вопрос: можно ли в моём случае эту норму про минус 5 дБ применить? Ведь если бы насосы отключили, скорее всего стало бы тише. Эксперт вроде как не выполнил полностью судебное определение — отключали только стояки отопления и водоснабжения по нашему ряду квартир, а не всё, что нужно. Ещё по документам от проверок видно, что замеры делали только по общим нормативам, не учитывая специфику низкочастотного шума и вибрации, что важно по санитарным правилам.